深圳展臺搭建新規則要注意:深圳國際會展中心展會、活動消防及施工安全搭建規定
發布時間:2020/6/18 11:45:29     來源:    瀏覽次數:3009

作為全球最大的會展中心,深圳國際會展中心的最新消防安全規定較之老展館有了很大的不同。面對高額的罰款和停工管理,作為作業主體的深圳展臺設計搭建公司來說受到了很大困擾。紅石展覽根據最新的2020深圳禮品展安全會議上關于深圳國際會展中心展會、活動消防及施工安全搭建商告知書的學習,總結出深圳國際會展中心的最新消防規定和較之老展館的不同之處,方便展臺設計搭建同行參考。

一、施工安全要求:

 

1、進場施工人員必須佩戴展期內有效證件和做好安全防護措施(如:正確佩戴安全帽、系好安全帶/繩)。(這個是硬性規定,相比之前老展館的規定執行嚴格很多,會成為以后布展的常態化規定。安全帽現在已經普遍可以執行,但是安全帶/繩還沒有完全執行到位。)

 

2、禁止使用2米以上的人字形梯,2米以上高處作業應使用移動作業平臺或裝配式框架腳手架;嚴禁以下施工行為:走梯、站到梯子最高層、未 配備防護措施、登高作業下方無人員看護及穿拖 鞋登高等;(這項規定也是和老展館很大不同,不能夠使用人字梯大大降低了搭建的效率,當然從安全角度來看也是為工人安全著想,畢竟以往的安全事故很大比例都和人字梯有關。)

 

3、展館內嚴禁進行金屬切割、打磨,焊接、噴 漆、使用臺式電鋸等危險作業;嚴禁將汽油、稀 釋劑、酒精等易燃品及氬氣瓶、氧氣瓶、乙炔瓶 等易爆品帶入展館;
 
4、展臺搭建必須使用堆高機堆高展臺構件物, 當堆高構件物跨度4米以上的大型結構時必須使 用兩臺堆高機;
 
5、嚴禁堵塞、占用消防疏散通道和安全出口, 嚴禁埋壓、圈占、遮擋消防設備、設施及滅火器 材;
 
6、嚴禁使用聚氨酯泡沬、KT板、易燃塑料制 品、普通海綿、彈力布、紗制品、網格布等易燃 材料和消防部門嚴禁使用材料;(這個規定也需要注意,和老展館規定是一致的,但是經常會外地展臺搭建公司不了解規定而違規)
 
7、特裝展位結構性封頂面積,不應超過展位總 面積50%;
 
8、搭建、裝飾材料必須使用不燃或難燃B1級材 料。使用難燃B1級材料須提供難燃B1級檢測報 告,并加蓋展商或搭建商公章。(如:必須使用 燃燒性能測試達到難燃B1級的地毯;
 
9、搭建木材須使用阻燃板,如使用普通木板須 滿涂、厚涂防火涂料,且燃燒性能達到難燃B1 級;裝飾布幔須使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃 劑,并且燃燒性能達到難燃B1級);(這個規定也是特別需要注意的,達到阻燃B1級既可以是本身板材是B1級板材,也可以通過滾刷噴涂防火涂料達到B1級別,因為全部用B1阻燃板成本就很高了)
 
二、電氣安全要求:
 
1、電氣設備及線路的安裝須符合相關電氣安裝 施工規范和消防安全要求,并有漏電開關保護, 電氣安裝操作人員須有有效的特種作業操作證書 且人證合
 
2、的負荷承載應控制在設計容量的80% 以內,嚴禁使用塑料平行線、花線;
 
3、展位配電箱必須完好無缺,離地30公分以上;
 
4、展位配電箱必須完好無缺,離地30公分以上安裝、固定且安裝緊密。嚴禁使用缺損、拼湊的配電箱;
 
5、展位內倉儲間、LED屏控制室不得存放紙箱、包裝物等易燃、可燃物品,且LED屏控制室不得封頂,并有不少于0.6米的維護通道;
 
另外特別提醒一點是新展館全部采用聽說是德國進口的國標一級電箱,需要展臺搭建公司自配工業接口和二級電箱。工業接頭就是通俗的“豬鼻頭”。
 
三、搭建物結構安全要求:
 
1、展位的總體結構限高6米(包括地臺高度和懸挑造型等)。展位木質結構單跨跨度限制在6米以內,鋼結構和鋼木混合結構(包括內襯鋼質方筒、鐵架)單跨結構限制在8米以內,成型鋼網架跨度可根據其截面適當放寬,但最大不得超過12米(專業舞臺搭建網架或有穩定計算書除外);
 
2、搭建展位所使用玻璃必須為鋼化玻璃或是夾膠玻璃,并出示證明,玻璃必須進行有效安全防護或處理;
 
3、搭建二層結構展臺、舞臺必須提供注冊結構工程師蓋章的結構安全承載評估檢測報告及圖紙;
 
4、搭建防護護欄高度不得小于1.5m,欄桿桿與桿之間寬度空置11 cm,如加裝玻璃須做好玻璃固定及做好有效安全防護或是處理。
 
以上事項必須嚴格遵守,一經發現將停工、停電整改,并扣除未按要求整改的展位安全押金,由此產生的后果由該展位自行承擔,其他請?jiān)斠?/span>《深圳國際會展中心展館使用手冊》。
 
紅石展覽總結以上關于深圳國際會展中心對于展會、活動消防安全的規定,并對比老展館進行解讀,希望能夠幫助參展商和展臺設計搭建企業更好的完成布展工作。
 

 

15817260081 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00